试题       这道题原始版本如下:
【答案】:BCE 下载离线版
【解析】: 下载离线版 2019版教材P155

2018版教材P157-158

湿式报警阀组除按照报警阅组安装的共性要求进行安装、技术检测外,还需符合下列要求:(1)报警阔前后的管道能够快速充满水;压力波动时,水力警铃不发生误报警。(2)过滤器安装在报警水流管路上,其位置在延迟器前,且使于排渣操作。

C是共性要求。

自动喷水灭火系统施工及验收规范:

5.3.3 湿式报警阀组的安装应符合下列要求:
1 应使报警阀前后的管道中能顺利充满水;压力波动时,水力警铃不应发生误报警。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查和开启阀门以小于一个喷头的流量放水。
2 报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前,且便于排渣操作的位置。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。

【系统解析2】: 下载离线版
 
用户解析列表:
用户 :迎着朝阳跑
内容:
2018版教材P157-158,(二)湿式报警阀组安装及技术检测要求湿式报警阀组除按照报警阅组安装的共性要求进行安装、技术检测外,还需符合下列要求:(1)报警阔前后的管道能够快速充满水;压力波动时,水力警铃不发生误报警。(2)过滤器安装在报警水流管路上,其位置在延迟器前,且使于排渣操作。
发表时间:2018-09-18 13:52:21 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版