试题       这道题原始版本如下:
【答案】:BCE 下载离线版
【解析】: 下载离线版 2019版教材P155

2018版教材P157-158

湿式报警阀组除按照报警阅组安装的共性要求进行安装、技术检测外,还需符合下列要求:(1)报警阔前后的管道能够快速充满水;压力波动时,水力警铃不发生误报警。(2)过滤器安装在报警水流管路上,其位置在延迟器前,且使于排渣操作。

C是共性要求。

自动喷水灭火系统施工及验收规范:

5.3.3 湿式报警阀组的安装应符合下列要求:
1 应使报警阀前后的管道中能顺利充满水;压力波动时,水力警铃不应发生误报警。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查和开启阀门以小于一个喷头的流量放水。
2 报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前,且便于排渣操作的位置。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。