试题       这道题原始版本如下:
【答案】:BC 下载离线版
【解析】: 下载离线版 2019版教材P192

2018版教材P188

净化空调系统的风管制作要求:

(1)宜采用镀锌钢板,且镀锌层厚度不应小于100g/㎡

有人说:答案 应该为ABC

答:请注意是不应小于。而A是小于

(2)风管内表面应平整、光滑,管内不得设有加固框或加固筋。咬口缝处所涂密封胶宜在正压侧。
(3)矩形风管不得使用S型插条及直角形插条连接。边长大于1000mm的净化空调系统风管,无相应的加固措施,不得使用薄钢板法兰弹簧夹连接。空气洁净度等级为N1~N5级净化空调系统的风管,不得采用按扣式咬口连接。
【系统解析2】: 下载离线版
 
用户解析列表:
共有 0 条记录 ,当前页: 1 / 1总页数首页上一页1下一页尾页
暂无信息
题目解析
欢迎您对本题提出建议(限1000字) 0