试题       这道题原始版本如下:
【答案】:BC 下载离线版
【解析】: 下载离线版 2019版教材P192

2018版教材P188

净化空调系统的风管制作要求:

(1)宜采用镀锌钢板,且镀锌层厚度不应小于100g/㎡

有人说:答案 应该为ABC

答:请注意是不应小于。而A是小于

(2)风管内表面应平整、光滑,管内不得设有加固框或加固筋。咬口缝处所涂密封胶宜在正压侧。
(3)矩形风管不得使用S型插条及直角形插条连接。边长大于1000mm的净化空调系统风管,无相应的加固措施,不得使用薄钢板法兰弹簧夹连接。空气洁净度等级为N1~N5级净化空调系统的风管,不得采用按扣式咬口连接。
【系统解析2】: 下载离线版
 
用户讨论列表:
用户 :匿名
内容:
B也不对 啊
发表时间:2019-09-08 13:05:31 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
有考试的可以加我微信一起交流:17019319
发表时间:2019-08-23 11:55:21 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :zmmrping
内容:
看前面,S型和直角形插条只能用在微低压,净化风管最低中压。
发表时间:2019-08-21 09:59:22 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
我日你哥小五不小于
发表时间:2019-07-21 15:58:45 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :
内容:
还要怎么个严谨法,都说了1/5级不能用了,就是这个选项错了,太笼统了,都写出来你不是会做了,人还考什么
发表时间:2019-05-02 11:27:20 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版