试题       这道题原始版本如下:
【答案】:B 下载离线版
【解析】: 下载离线版 2019版教材P178

2017版教材P208,

教材原文是:(4)报警阀组安装。应在供水管网试压、冲洗合格后进行。(D错误)

安装时应先安装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接,(A错误)

水源控制阅、报警阅与配水干管的连接应使水流方向一致。(B正确)

报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计元要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m,(C错误)

两侧与墙的距离不应小于0.5m,正面与墙的距离不应小于1.2m;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m。安装报警阀组的室内地面应有排水设施。 所以选B。

【系统解析2】: 下载离线版
 
用户解析列表:
用户 :半夏微光
内容:
2017版教材P208,教材原文是:(4)报警阀组安装。 应在供水管网试压、冲洗合格后进行。(D错误)安装时应先安装水源控制阀、报警阀,然后进 行报警阀辅助管道的连接,(A错误)水源控制阅、报警阅与配水干管的连接应使水流方向一致。(B正确)报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计元要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m,(C错误)两侧与墙的距离不应小于0.5m,正面与墙的距离不应小于1.2m;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m。安装报警阀组的室内地面应有 排水设施。 所以选B。
发表时间:2018-04-24 16:53:02 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :半夏微光
内容:
2017版教材P92-93,教材原文是:(4)报警阀组安装。发表时间:2018-04-24 16:50:32 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
共有 2 条记录 ,当前页: 1 / 1总页数首页上一页1下一页尾页
题目解析