试题       这道题原始版本如下:
【答案】:B 下载离线版
【解析】: 下载离线版 2019版教材P178

2017版教材P208,

教材原文是:(4)报警阀组安装。应在供水管网试压、冲洗合格后进行。(D错误)

安装时应先安装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接,(A错误)

水源控制阅、报警阅与配水干管的连接应使水流方向一致。(B正确)

报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计元要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m,(C错误)

两侧与墙的距离不应小于0.5m,正面与墙的距离不应小于1.2m;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m。安装报警阀组的室内地面应有排水设施。 所以选B。