试题       这道题原始版本如下:
【答案】:ABE 下载离线版
【解析】: 下载离线版

详见《消防给水及消火栓系统技术规范》:“5.2.2高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设,且最低有效水位应满足水灭火设最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:1.一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa(B不能执行这一条,因为这里说的是公共建筑,而B选项是住宅);

2.高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;故B\C正确

注意B选项是住宅,要执行这一条

3.工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m3时,不宜低于0.07MPa;故D正确,E错误;

5.当高位消防水箱不能满足本条第1款~第4款的静压要求时,座设稳压泵”,故A错误;

【系统解析2】: 下载离线版
 
用户解析列表:
共有 0 条记录 ,当前页: 1 / 1总页数首页上一页1下一页尾页
暂无信息
题目解析
欢迎您对本题提出建议(限1000字) 0