试题       这道题原始版本如下:
【答案】:ABE 下载离线版
【解析】: 下载离线版

详见《消防给水及消火栓系统技术规范》:“5.2.2高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设,且最低有效水位应满足水灭火设最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:1.一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa(B不能执行这一条,因为这里说的是公共建筑,而B选项是住宅);

2.高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;故B\C正确

注意B选项是住宅,要执行这一条

3.工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m3时,不宜低于0.07MPa;故D正确,E错误;

5.当高位消防水箱不能满足本条第1款~第4款的静压要求时,座设稳压泵”,故A错误;

【系统解析2】: 下载离线版
 
用户纠错列表:
用户 :匿名
内容:
解析与答案不相符,解析与题干不相符,从解析中可以看出,B选项说法应该不错错!需要不低于0.07mp,已经发到0.10mp肯定是不需要再设置稳压泵了呀!
发表时间:2020-04-21 05:58:22 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :sk0406
内容:
解析与题干不相符,B是正确的
发表时间:2020-04-08 08:50:43 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
解析与答案不相符,答案错误。
发表时间:2019-09-24 10:44:45 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :吉剑
内容:
解析与答案不相符,AE
发表时间:2019-09-14 22:24:57 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
解析与答案不相符,解析是B正确,答案还远B
发表时间:2019-09-04 23:10:12 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
试题B正确,题干要选错误的,不应选B
发表时间:2019-08-14 10:07:48 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
解析与答案不相符,B解析都说B正确了,此题选错误
发表时间:2019-04-12 12:57:39 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版