试题       这道题原始版本如下:
【答案】:AC 下载离线版
【解析】: 下载离线版

A为一类高层公共建筑,P≥0.10MPa;

B为一类高层住宅,P≥0.07MPa;

C为体积大于20000m3的工业建筑,P≥0.10MPa;

D为建筑高度大于100m的一类高层公共建筑,P≥0.15MPa;

E为体积小于20000m3的工业建筑,P≥0.07MPa。故AC正确,BDE错误。

有人问:工业建筑体积大于两万方不应该是0.1吗?

答:是的,E选项是小于2万的,所以不能选择。

消防给水及消火栓系统技术规范:

5.2.2 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:
    1 一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa(D选项要注意这句话)
    2 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;
    3 工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m3时,不宜低于0.07MPa;
    4 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa;

【系统解析2】: 下载离线版
 
用户讨论列表:
用户 :匿名
内容:
设自喷的建筑,都要大于0.1MPA啊? 这题不是考自喷的设置么?
发表时间:2018-10-20 21:22:16 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
共有 1 条记录 ,当前页: 1 / 1总页数首页上一页1下一页尾页
发表讨论
欢迎您对本题提出建议(限1000字) 0