【解析】:
下载离线版

A为一类高层公共建筑,P≥0.10MPa;
B为一类高层住宅,P≥0.07MPa;
C为体积大于20000m3的工业建筑,P≥0.10MPa;
D为建筑高度大于100m的一类高层公共建筑,P≥0.15MPa;
E为体积小于20000m3的工业建筑,P≥0.07MPa。故AC正确,BDE错误。
有人问:工业建筑体积大于两万方不应该是0.1吗?
答:是的,E选项是小于2万的,所以不能选择。
消防给水及消火栓系统技术规范:
5.2.2 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:
1 一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa(D选项要注意这句话);
2 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;
3 工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m3时,不宜低于0.07MPa;
4 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa;