试题       这道题原始版本如下:
【答案】:D 下载离线版
【解析】: 下载离线版

详见《消防给水及消火栓系统技术规范》5.1.10:消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致,但下列建筑除外:

1.建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于等于25L/s的建筑;

2.室内消防给水设计流量小于等于10L/s的建筑“。选项A,室外消防用水量>25L/s,故A需要设置;

选项B,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》3.3.2,住宅建筑室外消火栓设计流量均为15L/s,建筑高度为54m,需要设备用泵,故B应设置;

选项C,详见《喷规》10.2.1:“系统应设独立的水泵,并应按一运一备或二运一备比例设置备用泵”。故C应设置;

选项D,室内消防用水量=10L/s,故D可不设。

【系统解析2】: 下载离线版
 
用户讨论列表:
用户 :匿名
内容:
选项c不是室外消防设计流量小于等于25L/s吗?
发表时间:2019-10-15 23:28:09 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :
内容:
所以,选cd?
发表时间:2019-08-05 23:10:56 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :
内容:
所以,选cd?
发表时间:2019-08-05 23:10:54 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :13771583865
内容:
他想说的是自喷流量
发表时间:2019-07-25 08:37:40 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
CD都对
发表时间:2019-05-24 15:23:51 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
解题思路与题干不符
ios客户端用户:C选项说设自喷了吗?
发表时间:2018-11-02 22:25:19 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :
内容:
然而D超过了却可以不设置了,垃圾
发表时间:2018-11-01 22:36:01 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
高度小于54米的住宅和室外消防 给水设计流量小于等于25L的建筑可以不需要设消防备用泵,C选项"室外消防用水量为20LS的丙类工厂"它的流量也没有差过25LS呀,为什么要设备用泵呢
发表时间:2018-10-07 09:53:20 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版