【解析】:
下载离线版
详见《消防给水及消火栓系统技术规范》5.1.10:消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致,但下列建筑除外:
1.建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于等于25L/s的建筑;
2.室内消防给水设计流量小于等于10L/s的建筑“。选项A,室外消防用水量>25L/s,故A需要设置;
选项B,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》3.3.2,住宅建筑室外消火栓设计流量均为15L/s,建筑高度为54m,需要设备用泵,故B应设置;
选项C,详见《喷规》10.2.1:“系统应设独立的水泵,并应按一运一备或二运一备比例设置备用泵”。故C应设置;
选项D,室内消防用水量=10L/s,故D可不设。