试题       这道题原始版本如下:
【答案】:D 下载离线版
【解析】: 下载离线版

详见《消防给水及消火栓系统技术规范》5.1.10:消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致,但下列建筑除外:

1.建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于等于25L/s的建筑;

2.室内消防给水设计流量小于等于10L/s的建筑“。选项A,室外消防用水量>25L/s,故A需要设置;

选项B,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》3.3.2,住宅建筑室外消火栓设计流量均为15L/s,建筑高度为54m,需要设备用泵,故B应设置;

选项C,详见《喷规》10.2.1:“系统应设独立的水泵,并应按一运一备或二运一备比例设置备用泵”。故C应设置;

选项D,室内消防用水量=10L/s,故D可不设。

【系统解析2】: 下载离线版
 
用户纠错列表:
共有 0 条记录 ,当前页: 1 / 1总页数首页上一页1下一页尾页
暂无信息
题目纠错
欢迎您对本题提出建议(限1000字) 0