试题       这道题原始版本如下:
【答案】:AB 下载离线版
【解析】: 下载离线版

选项A,详见《建规》6.1.1:“防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。”故A错误

6.1.1 防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。 防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。当高层厂房(仓库)屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于1.00h,其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h时,防火墙应高出屋面0.5m以上(故B不正确

选项C,详见《建规》6.1.2:“防火墙横截面中心线水平距离天窗端面小于4.0m,且天窗端面为可燃性墙体时(C选项本身是不燃性,而规范是可燃性,所以C不能选择),应采取防止火势蔓延的措施。”故C的表述是正确的,不能选择。

选项C、D、E、,详见《建规》6.1防火墙部分可知,C、D、E、正确。

【系统解析2】: 下载离线版
 
用户解析列表:
用户 :九鑫
内容:
2018版教材P107,(1) 防火墙应直接设置在基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。当髙层厂房(仓库 屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于 1.00 h, 其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于 0.50 h时,防火墙应高出屋面 0.5 m 以上。 (2) 防火墙横截面中心线水平距离天窗端面小于 4.0m, 且天窗端面为可燃性墙体时,应采取防止火势蔓延的措施。 ( 3 ) 建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面 0.4 m 以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度不小于 2.0 m 的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙的耐火极限。建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面, 紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于 2.0 m; 采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。 (4) 防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙,防火墙内不应设置排气道。其他管道不宜穿过防火墙,确需穿过时,应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实,穿过防火墙处的管道保温材料应采用不燃材料。当管道为难燃及可燃材料时,应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。 (5) 建筑内的防火墙不宜设置在转角处,确需设置时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0 m; 采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时, 该距离不限。 (6) 防火墙的构造应能在防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而被破坏时,不会导致防火墙倒塌。
发表时间:2018-09-19 16:34:39 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版