【解析】:
下载离线版
选项A,详见《建规》6.1.1:“防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。”故A错误
6.1.1 防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。 防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。当高层厂房(仓库)屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于1.00h,其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h时,防火墙应高出屋面0.5m以上(故B不正确)。
选项C,详见《建规》6.1.2:“防火墙横截面中心线水平距离天窗端面小于4.0m,且天窗端面为可燃性墙体时(C选项本身是不燃性,而规范是可燃性,所以C不能选择),应采取防止火势蔓延的措施。”故C的表述是正确的,不能选择。
选项C、D、E、,详见《建规》6.1防火墙部分可知,C、D、E、正确。