试题       这道题原始版本如下:
【答案】:A 下载离线版
【解析】: 下载离线版

详见《建规》5.4.12可知,锅炉房不应贴临人员密集场所,一层为商场,故锅炉房不应设置在地下一层。故A错误。

5.4.12 
1 燃油或燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位,但常(负)压燃油或燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上(A错误)。设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口不应小于6m。

空调机房、消防水池及水泵房,柴油发电机房均可以设置地下。故B正确。

该建筑为高层建筑,设备房在地下一层,二层,高层建筑地下室应设置自喷,故C正确。

地下设备房的防火分区建筑面积不应大于1000平方米,设置自喷后,可增加1倍,为2000平方米,故D正确。