试题       这道题原始版本如下:
【答案】:A 下载离线版
【解析】: 下载离线版

详见《建规》5.4.12可知,锅炉房不应贴临人员密集场所,一层为商场,故锅炉房不应设置在地下一层。故A错误。

5.4.12 
1 燃油或燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位,但常(负)压燃油或燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上(A错误)。设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口不应小于6m。

空调机房、消防水池及水泵房,柴油发电机房均可以设置地下。故B正确。

该建筑为高层建筑,设备房在地下一层,二层,高层建筑地下室应设置自喷,故C正确。

地下设备房的防火分区建筑面积不应大于1000平方米,设置自喷后,可增加1倍,为2000平方米,故D正确。

【系统解析2】: 下载离线版
 
用户讨论列表:
用户 :匿名
内容:
这题出得好
发表时间:2020-02-14 19:46:15 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
d也错吧,没说设置自灭
发表时间:2019-08-01 22:21:43 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
这题出得好
发表时间:2019-07-23 20:40:56 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
A错在哪
发表时间:2019-04-19 21:20:43 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :
内容:
书上说的是负压燃油燃气锅炉可设置在地下二层,是“可,不是应啊
发表时间:2019-03-10 22:07:02 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :104584769
内容:
这题出的真好
发表时间:2019-03-04 21:04:37 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :104584769
内容:
一类高层公共建筑及其地下、半地下室应设置自动喷水灭火系统
发表时间:2019-03-04 20:49:34 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
D选项告诉你设置自喷系统了吗?超过1000就应该是2个防火分区啊!哪怕只有1001平方!不是吗?
发表时间:2018-10-21 20:42:06 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
共有 8 条记录 ,当前页: 1 / 1总页数首页上一页1下一页尾页
发表讨论
欢迎您对本题提出建议(限1000字) 0