试题       这道题原始版本如下:
【答案】:ABCD 下载离线版
【解析】: 下载离线版 2019版教材P143
2018版教材P145

不论消火栓箱的安装形式如何(明装、暗装、半暗装),均不能影响疏散宽度。

有人说:试题过于陈旧,开启幅度不应小于160°

消防栓产品规范5.13.3 箱门的开启角度不得小于160°,而消防给水及消火栓系统技椎规范12.3.10 消火栓箱的安装应符合下列规定:4 消火栓箱门的开启不应小于120°。有的老师说,安装以前,执行产品规范,安装以后执行安装规范

【系统解析2】: 下载离线版
 
用户解析列表:
用户 :小橋ぁ鎏*氺
内容:
详见2016年版教材P128 不论消火栓箱的安装形式如何(明装、暗装、半暗装),均不能影响疏散宽度。
发表时间:2016-07-01 15:53:55 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版