试题       这道题原始版本如下:
【答案】:ABCD 下载离线版
【解析】: 下载离线版 2019版教材P143
2018版教材P145

不论消火栓箱的安装形式如何(明装、暗装、半暗装),均不能影响疏散宽度。

有人说:试题过于陈旧,开启幅度不应小于160°

消防栓产品规范5.13.3 箱门的开启角度不得小于160°,而消防给水及消火栓系统技椎规范12.3.10 消火栓箱的安装应符合下列规定:4 消火栓箱门的开启不应小于120°。有的老师说,安装以前,执行产品规范,安装以后执行安装规范

【系统解析2】: 下载离线版
 
用户讨论列表:
用户 :匿名
内容:
消火栓规范是没安装的,要不小于160度。这里的消火栓系统,说明已经安装了,箱门开启受影响,比如镶嵌在墙体里面,受墙影响不小于120度。
发表时间:2019-10-03 09:28:43 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
醒醒吧 消火栓规范160 水规120 垃圾解析
发表时间:2019-04-26 17:52:19 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
共有 2 条记录 ,当前页: 1 / 1总页数首页上一页1下一页尾页
发表讨论
欢迎您对本题提出建议(限1000字) 0