试题       这道题原始版本如下:
【答案】:B 下载离线版
【解析】: 下载离线版 2019版教材P124页

钢管及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料给水系统应在试验压力下稳压lh,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,

有人问:解析与题干不相符,1.5还是1.15

答:题目问的是错误的是。

【系统解析2】: 下载离线版
 
用户解析列表:
用户 :Joker
内容:
2017年版教材P109:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测lOmin,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料给水系统应在试验压力下稳压lh,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,
发表时间:2017-01-11 12:30:29 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :Song
内容:
参见教材206版,P110-111。压力试验: 管道压力试验应在管道系统安装结束,经外观检査合格、管道固定牢固、无损检测和热处理合格、确保管道不再进行开孔、焊接作业的基础上进行。金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa ,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料给水系统应在试验压力下稳压让,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1. 15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。压力试验宜采用液压试验并应编制专题方案,当需要进行气压试验时应有设计人员的批准。试验压力应按设计要求进行,当设计未注明试验压力时,应按规范要求进行。
发表时间:2016-03-02 23:54:23 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
共有 2 条记录 ,当前页: 1 / 1总页数首页上一页1下一页尾页
题目解析
欢迎您对本题提出建议(限1000字) 0