试题       这道题原始版本如下:
【答案】:B 下载离线版
【解析】: 下载离线版 2019版教材P124页

钢管及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料给水系统应在试验压力下稳压lh,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,

有人问:解析与题干不相符,1.5还是1.15

答:题目问的是错误的是。

【系统解析2】: 下载离线版
 
用户讨论列表:
用户 :匿名
内容:
ios客户端用户:题目有问题
发表时间:2020-03-10 12:29:21 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
试题不在考试大纲范围内
ios客户端用户:选项3原文说明资料管道压力降不超过0.03Mpa。答案应选C
发表时间:2019-04-07 10:21:29 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :wo有點壞
内容:
室内塑料压力降不低于0.05,1.15倍压力稳压2h后压力降低不低于0.03,不渗不漏为合格
发表时间:2019-04-03 00:10:19 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
2019教材全新改版,不一致
发表时间:2019-03-09 09:19:24 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :1044145676
内容:
解题思路与题干不符
应该注明室内还是室外
发表时间:2019-03-03 21:51:19 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :1044145676
内容:
解题思路与题干不符
应该注明室内还是室外
发表时间:2019-03-03 21:51:16 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
共有 6 条记录 ,当前页: 1 / 1总页数首页上一页1下一页尾页
发表讨论
欢迎您对本题提出建议(限1000字) 0