试题       这道题原始版本如下:
【答案】:ACD 下载离线版
【解析】: 下载离线版 2019版教材P200

2018版教材P200

原文:管内混凝土浇筑可采用人工浇筑和泵送顶升压注两种方法,一般应采用泵送顶升压注施 工,由两拱脚至拱顶对称均衡地一次压注完成。

由于分段浇筑对密封的钢管来讲较为困难, 且由此而产生的若干混凝土接缝对钢管混凝土拱肋质量不利。

所以,一般采用自拱脚一次对 称浇(压)筑至拱顶的方案。有腹箱的断面应先管后腹,除拱顶外不宜在拱肋内的其他部位 设置横隔板。压注应连续进行,不得中断,直至拱顶端的溢流管排出正常混凝土时方可停止, 溢流管的高度应为1.5~2. 0m,压注时尚应考虑上、下游拱肋的对称性和均衡性,并应将施 工时间控制在6~8h内。

答案ACD

B答案如果换成堵塞法兰间隙是不是就是正确的。

答:是的。


【系统解析2】: 下载离线版
 
用户解析列表:
用户 :雪豹
内容:
2016版教材P193-194.此题主要考察钢管拱肋施工 2016版教材P193-194原文:(1) 浇筑方法与工艺流程 管内混凝土浇筑可来用人工浇筑和泵送顶升压注两种方法, 一般应采用泵送顶升压注施工, 由两拱脚至拱顶对称均衡地一次压注完成。 2钢管混凝土压注T.艺流程为: 堵塞钢管法兰间隙-清洗管内污物、 湿润内壁-安设压注头和闸阀—压注管内混凝土—从拱顶排浆孔振捣混凝土-关闭压注口处闸阀稳压-拆除闸阀完成压。3管内混凝土的配料强度比设计强度高 10% ? 15%。4。一根钢管的混凝土必须连续灌注, 一气呵成。5.钢管混凝土的质量检测办法应以超声波检测为主, 人工敲击为辅。
发表时间:2016-06-27 22:30:03 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :渐进人生
内容:

本试题正确答案是ACD,解析为第四版教材P185

管内混凝土浇筑可采用人工浇筑和泵送顶升压注两种方法(A选项正确);

钢管混凝土压注工艺流程第一步为:堵塞钢管法兰间隙(B选项错误);

管内混凝土的配料强度比设计强度高1 0 %-15%(C选项正确);

一根钢管的混凝土必须连续灌注,一气呵成(D选项正确);

钢管混凝土的质量检测办法应以超声波检测为主,人工敲击为辅(E选项错误)。

发表时间:2014-06-11 08:58:55 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
共有 2 条记录 ,当前页: 1 / 1总页数首页上一页1下一页尾页
题目解析
欢迎您对本题提出建议(限1000字) 0