【解析】:
下载离线版
2019版教材P200
2018版教材P200
原文:管内混凝土浇筑可采用人工浇筑和泵送顶升压注两种方法,一般应采用泵送顶升压注施 工,由两拱脚至拱顶对称均衡地一次压注完成。
由于分段浇筑对密封的钢管来讲较为困难, 且由此而产生的若干混凝土接缝对钢管混凝土拱肋质量不利。
所以,一般采用自拱脚一次对 称浇(压)筑至拱顶的方案。有腹箱的断面应先管后腹,除拱顶外不宜在拱肋内的其他部位 设置横隔板。压注应连续进行,不得中断,直至拱顶端的溢流管排出正常混凝土时方可停止, 溢流管的高度应为1.5~2. 0m,压注时尚应考虑上、下游拱肋的对称性和均衡性,并应将施 工时间控制在6~8h内。
答案ACD
B答案如果换成堵塞法兰间隙是不是就是正确的。
答:是的。