试题       这道题原始版本如下:
【答案】:ABE 下载离线版
【解析】: 下载离线版 2019版教材P52页

原文是:2. 交接试验注意事项(1) 在高压试验设备和高电压引出线周围,均应装设遮拦并悬挂警示牌。(2) 进行高电压试验时,操作人员与高电压回路间应具有足够的安全距离。例如:电 压等级6-10kV,不设防护栏时,最小安全距离为0.7m。(3) 高压试验结束后,应对直流试验设备及大电容的被测试设备多次放电,放电时间 至少lmin以上。(4) 断路器的交流耐压试验应在分、合闸状态下分别进行。(5) 成套设备进行耐压试验时,宜将连接在一起的各种设备分离开来单独进行。(6) 做直流耐压试验时,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留 lmin,并记录泄漏电流。

D之所以没有选择,D太过于绝对。原话是宜将连接在一起的各种设备分离开来单独进行。并不是所有的设备都分离开来。

【系统解析2】: 下载离线版
 
用户解析列表:
用户 :jcbigpao
内容:
高压电气设备交接试验注意事项
发表时间:2017-05-09 23:45:00 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :张鑫
内容:
详见2016版教材P48,原文是:2. 交接试验注意事项 (1) 在高压试验设备和高电压引出线周围,均应装设遮拦并悬挂警示牌。 (2) 进行高电压试验时,操作人员与高电压回路间应具有足够的安全距离。例如:电 压等级6?10kV,不设防护栏时,最小安全距离为0.7m。发表时间:2016-04-08 11:40:36 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :
内容:
2014教材P46。2.交接实验注意事项:A、B、C断路器的交流耐压试验应在分、合闸状态下分别进行、D、E,还有凡吸收比小于1.2电动机,都应先干燥后再进行交流耐压试验;进行高电压试验,操作人员与高电压回路间应具有足够的距离。
发表时间:2014-03-05 17:00:22 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
共有 3 条记录 ,当前页: 1 / 1总页数首页上一页1下一页尾页
题目解析