试题       这道题原始版本如下:
【答案】:ABE 下载离线版
【解析】: 下载离线版 2019版教材P52页

原文是:2. 交接试验注意事项(1) 在高压试验设备和高电压引出线周围,均应装设遮拦并悬挂警示牌。(2) 进行高电压试验时,操作人员与高电压回路间应具有足够的安全距离。例如:电 压等级6-10kV,不设防护栏时,最小安全距离为0.7m。(3) 高压试验结束后,应对直流试验设备及大电容的被测试设备多次放电,放电时间 至少lmin以上。(4) 断路器的交流耐压试验应在分、合闸状态下分别进行。(5) 成套设备进行耐压试验时,宜将连接在一起的各种设备分离开来单独进行。(6) 做直流耐压试验时,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留 lmin,并记录泄漏电流。

D之所以没有选择,D太过于绝对。原话是宜将连接在一起的各种设备分离开来单独进行。并不是所有的设备都分离开来。

【系统解析2】: 下载离线版
 
用户纠错列表:
共有 0 条记录 ,当前页: 1 / 1总页数首页上一页1下一页尾页