试题       这道题原始版本如下:
【答案】:C 下载离线版
【解析】: 下载离线版 2019版教材P434

2018版教材P404

见表格3-13-4民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例,百货楼为中危险级,所以本题的商场也应该是中危险级。

1000平方米以上的经营易燃易爆化学物品的商场商店才是严重危险级,

所以根据3-13-5,Q=kS/U

U按中危险级,取75

修正系数根据表格3-13-7,按设有室内消火栓系统和灭火系统取0.5,同时歌舞娱乐放映场所,网吧,商场,寺庙以及地下场所等的计算单元的最小需要配灭火级别应在表格计算结果的基础上增加30%

本题即为0.5*(1+0.3)=0.65

所以Q=kS/U=0.65*(1000/75)

【系统解析2】: 下载离线版
 
用户讨论列表:
用户 :
内容:
不严谨,商场是人密呢,重危险去哪了?
发表时间:2019-09-06 15:07:38 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
问K不用管上帝是歌王,若问的是q就必须考虑这个因素
发表时间:2019-06-05 23:48:40 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :yinhansen
内容:
上帝是歌王
发表时间:2019-05-15 13:36:05 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
题目10000,解析变成1000了,怎么搞的