试题       这道题原始版本如下:
【答案】:DE 下载离线版
【解析】: 下载离线版

建筑设计防火规范10.3.4 疏散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上;备用照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上。A应该是墙面的上部或顶棚上

B应该是墙面的上部;

10.3.5 公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:
       2 应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上

C选项,应该是1.0米;

对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m。DE正确