2018版教材P367
(1)排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍。
当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,机械排烟才是10%,
建筑空间净高小于等于6m的场所,其排烟量不应小于60m3/(h·㎡)。C正确。
当公共建筑室内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60m3/(h·㎡)计算。D错误