【解析】:
下载离线版
2019版教材P352
2018版教材P330-331,任意一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量,A错误;
A选项:联动控制器最多接1600,每一回路100,10%余量;火灾报警控制器是3200,200,10%
火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1.5~1.8m,B正确;
由表3-9-4得,地面面积≤80㎡,高度≤12m,屋顶坡度≤15°,一只探测器的保护面积为80㎡。注意该表中,不管是大于80平米,还是小于80平米,保护面积分别为80、60,所以C选项无论怎么样都是正确的;
点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,D错误;
P:333:当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响,E正确。