试题       这道题原始版本如下:
【答案】:BCE 下载离线版
【解析】: 下载离线版 2019版教材P352

2018版教材P330-331,任意一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量,A错误;

A选项:联动控制器最多接1600,每一回路100,10%余量;火灾报警控制器是3200,200,10%

火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1.5~1.8m,B正确;

由表3-9-4得,地面面积≤80㎡,高度≤12m,屋顶坡度≤15°,一只探测器的保护面积为80㎡。注意该表中,不管是大于80平米,还是小于80平米,保护面积分别为80、60,所以C选项无论怎么样都是正确的;

点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,D错误;

P:333:当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响,E正确。

故选B、C、E。
【系统解析2】: 下载离线版
 
用户讨论列表:
共有 0 条记录 ,当前页: 1 / 1总页数首页上一页1下一页尾页
暂无信息
发表讨论
欢迎您对本题提出建议(限1000字) 0