【解析】:
下载离线版
2019版教材P299
2018版教材P277
3.2.4 防护区划分应符合下列规定:
1 防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区;
2 采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m2,且容积不宜大于3600m3;
3 采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m2,且容积不宜大于1600m3。
二层,面积为2000,层高为5米,其容积为10000,因为容积不能大于1600,所以2000*5/1600=6.25
如果按防护区的面积划分是2000/500=4,在4和6.25中取最大值,再取整,即为7
一层,按2000/800=2.5,按2000*5/3600=2.78,取最大值为3
有人问:问的是二层不是全部,为什么乘以5
答:乘以5,算的是体积,因为层高是5米。