试题       这道题原始版本如下:
【答案】:C 下载离线版
【解析】: 下载离线版 2019版教材P241
2018版教材P222,在装有网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按表3—3—2规定值的1.3倍确定;干式系统的作用面积按表3—3—2规定值的1.3倍确定,同时查P221的表3-3-1可知火灾危险等级为中危险级Ⅱ级,因此喷水强度:8×1.3=10.4,作用面积为160,故C正确。
【系统解析2】: 下载离线版
 
用户解析列表:
用户 :不忘初心
内容:
2018版教材P222,在装有网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按表3—3—2规定值的1.3倍确定;干式系统的作用面积按表3—3—2规定值的1.3倍确定,同时查P221的表3-3-1可知火灾危险等级为中危险级Ⅱ级,因此喷水强度:8×1.3=10.4,作用面积为160,故C正确。
发表时间:2018-10-17 19:58:55 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版