试题
这道题原始版本如下:
A. 水幕的系统压力开关和预作用系统的水流指示器都可以作为水流报警装置
B. 干式系统的末端试水装置可以测试其管道充水时间
C. 流量系数K=80,响应时间指数RTI为28(m·s)
的喷头为早期抑制快速响应的喷头
D. 雨淋阀腔由上腔、下腔和控制腔三部分组成
【答案】:C
下载离线版
【解析】:
下载离线版
2019版教材P250
2018版教材P230,根据表格3-3-14,当流量系数K=80的时候,可以为快速响应喷头,特殊响应喷头,标准响应喷头等,故C错误。
【系统解析2】:
下载离线版
用户讨论
用户纠错
用户解析
用户
讨论
列表:
用户 :
内容:
D 控制腔 压力腔 供水腔 谢谢
发表时间:2019-06-13 17:32:15
引用
支持
(0)
不支持
(0)
下载离线版
欢迎您对本评论进行回复(限500字)
0
用户 :
内容:
D 控制腔 压力腔 供水腔 谢谢
发表时间:2019-06-13 17:32:09
引用
支持
(0)
不支持
(0)
下载离线版
欢迎您对本评论进行回复(限500字)
0
用户 :匿名
内容:
什么乱七八糟的解释