消防给水及消火栓系统技术规范:
6.2.1 符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:
3 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。
有人说:C应该是错的,应该是应该是最低栓口出静水压力大于1MPA
答:请看上述规范:消火栓栓口处静压大于1.0MPa;
B:喷头处大于1.2MPa
A规范说的是大于,而不是大于或等于,或不小于。