试题       这道题原始版本如下:
【答案】:A 下载离线版
【解析】: 下载离线版 2019版教材P220

2018版教材P202,髙层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应达到13m;其他场所的消火栓栓口动压不应小于0.25 MPa,且消防水枪充实水柱应达到10m,故A错误。

消火栓栓口动压力不应大于0.5MPa,当大于0.7MPa时,必须设置减压装置,D正确。


【系统解析2】: 下载离线版
 
用户讨论列表:
用户 :匿名
内容:
C的出水方向还可以向下。
发表时间:2019-08-27 13:39:10 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
a正确吧?室内消火栓最低动压0.25,10米没有问题啊,又没有支出那一类?
发表时间:2019-06-26 10:13:11 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
A、C、D和原文都有出入
发表时间:2018-09-22 14:51:33 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
完全不知道错在哪
发表时间:2018-09-21 20:56:02 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
P202 高层建筑、厂库、净空高度超过8米的民建,消火栓动口压力大于等于0.35MPa,充实水柱应达到13米; 其他场所0.25MPa,充实水柱10米
发表时间:2018-09-19 15:30:28 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
解析
发表时间:2018-09-14 10:11:27 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
求解析,
发表时间:2018-08-31 23:01:45 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版