2018版教材P202,髙层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应达到13m;其他场所的消火栓栓口动压不应小于0.25 MPa,且消防水枪充实水柱应达到10m,故A错误。
消火栓栓口动压力不应大于0.5MPa,当大于0.7MPa时,必须设置减压装置,D正确。