试题       这道题原始版本如下:
【答案】:B 下载离线版
【解析】: 下载离线版 2019版教材P213

2018版教材P195

消防给水及消火栓系统技术规范:

6.1.9 室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:

    1 高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱();
    2 其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵;

    3 当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。

根据以上条款,A过于约对

A选项,如果是常高压能够满足最不利用水量和水压,采用干式消防立管的建筑,是否可以不设消防水箱?

答:或设置干式消防坚管的建筑物,可不设置消防水箱

C选项,高位消防水箱的设置位置应高于其他所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力。所以C不正确。

设置消防水箱的目的,一是提供系统启动初期的消防用水量和水压,确定喷头开放后立即喷水,以及时控制初期火灾, 二是利用高位差为系统提供准工作状态下所需的水压,以达到管道内充水并保持一定压力的目的。所以D错误

【系统解析2】: 下载离线版
 
用户讨论列表:
用户 :
内容:
实验消火栓不用满足压力
发表时间:2020-05-31 17:26:05 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :lietudan
内容:
真的恶心!
发表时间:2020-04-12 17:20:01 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
垃圾了色
发表时间:2019-11-09 17:40:47 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :
内容:
这道题很搞笑
发表时间:2019-07-30 16:41:22 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
来,告诉我C哪里错了?
发表时间:2019-05-06 15:13:42 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
什么垃圾题
发表时间:2019-04-26 08:02:23 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
共有 6 条记录 ,当前页: 1 / 1总页数首页上一页1下一页尾页
发表讨论
欢迎您对本题提出建议(限1000字) 0