【解析】:
下载离线版
2019版教材P213
2018版教材P195
消防给水及消火栓系统技术规范:
6.1.9 室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:
1 高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱();
2 其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵;
3 当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。
根据以上条款,A过于约对。
A选项,如果是常高压能够满足最不利用水量和水压,采用干式消防立管的建筑,是否可以不设消防水箱?
答:或设置干式消防坚管的建筑物,可不设置消防水箱。
C选项,高位消防水箱的设置位置应高于其他所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力。所以C不正确。
设置消防水箱的目的,一是提供系统启动初期的消防用水量和水压,确定喷头开放后立即喷水,以及时控制初期火灾, 二是利用高位差为系统提供准工作状态下所需的水压,以达到管道内充水并保持一定压力的目的。所以D错误