这道题原始版本如下:
【答案】:C
下载离线版
【解析】:
下载离线版
2019版教材P99
2018版教材P83,厂房内局部设置自动灭火系统时, 其防火分区的增加面积可按该局部面积的 1.0 倍计算。丙类二级单层最大防火分区(不考虑加倍)建筑面积为8000。其中无加倍条件的有1000可加倍后的最大面积为(8000-1000)*2=14000。其中已知水泡区占3000气体灭火区占200因此自喷可能的最大面积只剩14000-3000-200=10800。
【系统解析2】:
下载离线版
用户讨论
用户纠错
用户解析
用户
解析
列表:
用户 :迎着朝阳跑
内容:
