试题       这道题原始版本如下:
【答案】:A 下载离线版
【解析】: 下载离线版 2019版教材P78

2018版教材P67页,本建筑动二类公共建筑,其耐火极限应为二级,楼板的耐火极限为1.00h

1,公寓按公共建筑处理 

2 建筑高度大于24米 

3 建筑高度24米以上部分,任意楼层建筑面积大于1000平方米的商展电金邮和其他多种功能组合的建筑 归类为一类高层公共建筑 题干中24米以上部分 符合大于1000平方米的条件 但是并不是多种功能组合 只是一种公寓功能 所以这个建筑应该是二类高层公共建筑 其防火等级为二级 对应的楼板耐火极限为1小时。

【系统解析2】: 下载离线版
 
用户解析列表:
用户 :九鑫
内容:
2018版教材P67页,本建筑动一类公共建筑,其耐火极限应为一级,楼板的耐火极限为1.50h,故选B。
发表时间:2018-09-22 00:13:40 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版