试题       这道题原始版本如下:
【答案】:B 下载离线版
【解析】: 下载离线版

建筑设计防火规范:

A.0.1 建筑高度的计算应符合下列规定:
    1 建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度。
    2 建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度。
    3 同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度应按上述方法分别计算后,取其中最大值。
    4 对于台阶式地坪,当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别计算各自的建筑高度。否则,应按其中建筑高度最大者确定该建筑的建筑高度。
    5 局部突出屋顶的嘹望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4者,可不计入建筑高度。
    6 对于住宅建筑(只有住宅建筑才会发生2.2首层自行车库敞开空间,和地下1.5的特殊项),设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,可不计入建筑高度。

坡屋面,建筑高度为为(58+54.4)/2=56.2

2.2米不能扣除。建筑高度为56.2米,所以符合建筑高度大于50米的公共建筑,答案是B


【系统解析2】: 下载离线版
 
用户讨论列表:
用户 :匿名
内容:
这题出的不好,不论扣不扣2.2米,都超过50米,对答案无影响
发表时间:2019-10-26 14:59:16 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
商业建筑属于公共建筑,不扣除2.2米
发表时间:2019-09-18 10:05:18 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
2.2应该是扣除的
发表时间:2019-08-01 12:59:55 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
尼玛 乱解析 住宅建筑才有2.2M和1.5M情况 公共建筑就算有 不大于2.2M 也就是小于等于 也还是要扣除
发表时间:2019-07-28 21:05:57 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :
内容:
解析乱糟糟
发表时间:2019-07-25 18:41:48 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
解题思路有错别字
ios客户端用户:
发表时间:2019-07-03 21:35:22 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
因为只有住宅建筑才有2.2M首层和地下1.5M的特殊情况,才不记入建筑高度,公共建筑还是要记入建筑高度的,所以建筑高度不能扣除2.2M。
发表时间:2019-06-30 10:55:46 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
2。2扣除了还是公共啊
发表时间:2019-05-12 21:25:20 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
都说了是商业建筑了,肯定是公共啊
发表时间:2019-05-12 21:25:03 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
为啥2.2不能扣除
发表时间:2019-05-08 21:21:06 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
从某商业建筑物得出为公共建筑
发表时间:2019-04-26 15:13:22 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
如果按照下面分析,那这个应该首先排除公共建筑了?为什么还选择B,并且2.2是可不计入其建筑高度,那这个里面到底需不需要计入?如果计入就是56.2一类住宅,如果不计入54就是二类住宅了
发表时间:2019-03-15 15:01:18 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
真是误人子弟呀
发表时间:2019-03-14 18:30:11 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版