试题       这道题原始版本如下:
【答案】:B 下载离线版
【解析】: 下载离线版

依据建筑防火设计规范,附录A.0.1,建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度

(49.9+52.1)/2=51,这里并没有加室外设计地面的标高0.1,因为在计算檐口和屋脊的高度的时候,他提到了是“建筑室外设计地面(。。。。。)至其檐口、屋脊的高度”,表明这个0.1是包括在里面的)。

商业服务网点的,按住宅建筑,住宅不超过1.5的要减掉

根据规范A.0.1 第6条解释:对于住宅建筑,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板高出室外设计地面的高度不大于1.5米的部分,可不计入建筑高度

所以51要扣掉0.1=50.9,因为51这个数据里面是从-0.1的室外地面开始计算的,所以这一部分要扣掉。

20180920

【系统解析2】: 下载离线版
 
用户纠错列表:
用户 :匿名
内容:
解析与答案不相符,解析与题干不相符,
发表时间:2020-02-07 16:48:54 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
解析与答案不相符,高度应该是51米
发表时间:2019-11-14 01:54:02 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
解析与题干不相符,题干是室内,答案是室外
发表时间:2019-11-13 17:38:34 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
解析与题干不相符,室内地面标高()至……,此题高度应为51米二类住宅
发表时间:2019-09-09 01:34:57 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
解析与答案不相符,此题答案存在问题,望纠正!
发表时间:2019-08-23 09:42:33 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
解析与答案不相符,答案不正确
发表时间:2019-08-21 09:39:10 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
试题过于陈旧,试题陈旧
发表时间:2019-08-16 06:03:11 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
本题计算有误,应为D
发表时间:2019-05-07 18:44:33 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
解析与题干不相符,题目写的是首层室内与屋脊、檐口的高度,不是室外
发表时间:2019-02-28 18:53:38 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
解析与题干不相符,提干说的是室内至檐顶高度,解析说是室外至檐顶
发表时间:2019-02-27 18:22:13 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
解析与题干不相符,题目是说室内地面与檐和脊的高差,室外地面为-0.1m,室内地面为0.0m,正确答案应该是D。
发表时间:2018-11-04 22:18:26 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
试题图片不显示,应该选的d
发表时间:2018-10-14 22:56:00 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版