试题       这道题原始版本如下:
【答案】:D 下载离线版
【解析】: 下载离线版 2019版教材P100

2018版教材P84

根据不同耐火等级民用建筑防火分区的最大允许建筑面积,高层民用建筑一二级耐火等级防火分区的最大允许建筑面积为1500,当建筑内设置自动灭火系统时,防火分区的最大允许建筑面积可按表的规定增加1.0倍

同时一二级耐火等级建筑内的营业厅,展览厅,当设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,每个防火分区的最大允许建筑面积可以适当增加,并应符合下列规定:

1、设置在高层建筑内时,不应大于4000平方米。

【系统解析2】: 下载离线版
 
用户讨论列表:
用户 :匿名
内容:
解释正确是4000
发表时间:2020-02-24 16:16:41 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :18983203708
内容:
解题思路与题干不符
解题思路与答案相互矛盾
1-4层为商场,说明其商店、展览厅并不是仅设在首层,该建筑设置有自报警和自喷,只能增加一倍,15002=3000,所以答案4000错误
发表时间:2019-09-18 16:37:18 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版