试题       这道题原始版本如下:
【答案】:D 下载离线版
【解析】: 下载离线版 2019版技术实务教材P101

(建筑防火规范5.3.1),

设自动灭火增加1倍,一二级耐火等级建筑内的营业厅、展览厅, 当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,每个防火分区的最大允许建筑面积可适当增加,并应符合下列规定

( 1 ) 设置在高层建筑内时,不应大于 4 000 m2

( 2 ) 设置在单层建筑内或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于 10 000 m2

( 3 ) 设置在地下或半地下时,不应大于 2 000 m2

设备用房根据建筑防火规范5.3.1的确表格说的是不大于1000平方米,但是下面有个小字的注释:当建筑内设置自动灭火系统时,可按本表的规定增加1.0倍,所以设备区2000平方米是可以的

【系统解析2】: 下载离线版
 
用户讨论列表:
用户 :匿名
内容:
高层建筑内的地下商场和设备用房
发表时间:2018-12-19 19:55:20 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
共有 1 条记录 ,当前页: 1 / 1总页数首页上一页1下一页尾页
发表讨论
欢迎您对本题提出建议(限1000字) 0