试题       这道题原始版本如下:
【答案】:ABC 下载离线版
【解析】: 下载离线版 2019版教材P313。地下工程喷射混凝土的施工准备:
①喷射混凝土的施工机具。
②待喷面准备。喷射施工要按定顺序有条不紊地进行。喷射作业区段的宽度,一般应以1.5~2.0m为宜。对水平坑道,其喷射顺序为先墙后拱、自下而上,侧墙应自墙基开始,拱应自拱脚开始,封拱区宜沿轴线由前向后。
地下工程喷射混凝土的施工要点:
①工作风压。选择适宜的工作风压,是保证喷射混凝土顺利施工和较高质量的关键。当输送距离变化时,工作风压可参考以下数值:水平输送距离每增加100m,工作风压应提高0.08~0.10MPa:倾斜向下喷射,每增加100米,工作风压应提高0.05~0.07Mpa;垂直向上喷射每增加10m,工作风压应提高0.02~0.03Mpa。
②喷嘴处水压。工程实践证明,喷嘴处的水压必须大于工作风压,并且压力稳定才会有良好的喷射效果。
③一次喷射厚度,主要与喷射混凝土层与受喷面之间的黏结力和受喷部位有关。
【系统解析2】: 下载离线版
 
用户解析列表:
用户 :番茄沙拉
内容:
2017版教材P317-319页,教材原文:地下工程喷射混凝土的施工准备:①喷射混凝土的施工机具。②待喷面准备。喷射施工要按定顺序有条不紊地进行。喷射作业区段的宽度,一般应以1.5~2.0m为宜。对水平坑道,其喷射顺序为先墙后拱、自上而下,侧墙应自墙基开始,拱应自拱脚开始,封拱区宜沿轴线由前向后。地下工程喷射混凝土的施工要点,①工作风压。选择适宜的工作风压, 是保证喷射混凝土顺利施工和较高质量的关键。当输送距离变化时,工作风压可参考以下数值:水平输送距离每增加100m,工作风压应提高0.08~0.10MPa:倾斜向下喷射,每增加100米,工作风压应提高0.05~0.07 Mpa;垂直向上喷射每增加10m,工作风压应提高0.02~0.03Mpa。②喷嘴处水压。工程实践证明,喷嘴处的水压必须大于工作风压,并且压力稳定才会有良好的喷射效果。③一次喷射厚度,主要与喷射混凝土层与受喷面之间的黏结力和受喷部位有关。
发表时间:2018-07-17 14:56:14 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
共有 1 条记录 ,当前页: 1 / 1总页数首页上一页1下一页尾页
题目解析