试题       这道题原始版本如下:
【答案】:A 下载离线版
【解析】: 下载离线版 【解析】:该旅馆建筑高度h=3×5m=15m,小于24m,属于多层民用建筑,根据《自动喷水灭火系统设计规范》附录A可知,建筑高度24m以下的旅馆,属于轻危险等级。根据第5.0.1条可知,喷水强度取D=4L√( min.m2)。已知喷头的工作压力为0.05MPa。由第5.0.2条得,仅在走道设置单排喷头的闭式系统,其作用面积应按最大疏散距离所对应的走道面积确定,因为楼梯间分别设于建筑物的两端头,最大疏散距离为走道长度42m的一半,则作用面积为F=21×2.4m2=50.4m2。采用标准喷头,其流量系数为80,每个喷头的流量为q0=K√10P=80√(10×0.05Lmin)=56. 57Lmin 每个喷头的保护面积As=qD=56.574m2=14.14m2 每个喷头的保护半径R=√14.14πm=2.121m 喷头间距S=2√{R2-(B2)2}=2×√{2.121 2-(2.42)2m}==3.5m 作用面积内的喷头数n=213.5个=6个 走道内布置的喷头数m=2n=2×6个=12个
【系统解析2】: 下载离线版
 
用户讨论列表:
用户 :匿名
内容:
请问42m长在哪里?
发表时间:2012-01-13 16:13:08 引用 支持 (1)不支持 (0) 下载离线版
共有 1 条记录 ,当前页: 1 / 1总页数首页上一页1下一页尾页
发表讨论
欢迎您对本题提出建议(限1000字) 0