【解析】:
下载离线版
2019版教材P108
2018版教材原文见P103:( 3 ) 对于大体积混凝土浇筑块,成型后的偏差,不应超过模板安装允许偏差的50% ~ 100% ,取值大小视结构物的重要性而定,A错。
P104:对非承重模板,混凝土强度应达到2.5MPa以上, 其表面和棱角不因拆模而损坏方可拆除(B选项少了这句话,所以不正确)。对于承重板,要求达到规定的混凝土设计强度的百分率后才能拆模。B错。
P103:( 4 ) 为使模板上滑时新浇混凝土不致坍塌,要求新浇混凝土达到初凝,并具有1.5 x105Pa的强度。C对。对于不拆除的预制模板,对模板与新浇混凝土的接合面需进行凿毛处理,D对。
P104:( 4 ) 除悬臂模板外,竖向模板与内倾模板都必须设置内部撑杆或外部拉杆,以保证模板的稳定性。E错。最后选CD
B也应该对超过2.5MP了为什么不能拆
答:少了:其表面和棱角不因拆模而损坏方可拆除