试题       这道题原始版本如下:
【答案】:ABE 下载离线版
【解析】: 下载离线版 2019版教材P73
2018版教材P73。防渗墙墙体质量检查应在成墙28d后,检查内容为必要的墙体物理力学性能指标,墙段接缝和可能存在的缺陷。
【系统解析2】: 下载离线版
 
用户解析列表:
用户 :luyuancheng88
内容:
防渗墙质量检查程序应包括工序质量检查和墙体质量检查。 工序质量检查应包括造孔、终孔、清孔、接头处理、混凝土浇筑(包括钢筋笼、预埋 件、观测仪器安装埋设)等检查。
发表时间:2018-06-26 12:03:00 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版