试题       这道题原始版本如下:
【答案】:BCE 下载离线版
【解析】: 下载离线版 2019版教材P189
2018版教材186页。2.制冷剂管道、 管件安装要求。(1) 制冷剂管道弯管的弯曲半径不应小于3.5倍管道直径,最大外径与最小外径之差不应大于0.08倍管道直径, 且不应使用焊接弯管及皱褶弯管。(2) 制冷剂管道的分支管,应按介质流向弯成90。 与主管连接,不宜使用弯曲半径小于1.5倍管道直径的压制弯管。(3) 铜管切口应平整,不得有毛刺、凹凸等缺陷,切口允许倾斜偏差应为管径的1%; 管扩口应保持同心,不得有开裂及皱褶,并应有良好的密封面。(4) 铜管采用承插钎焊焊接连接时,承口应迎着介质流动方向。当采用套管钎焊焊接连接时,插接深度应符合规定; 当采用对接焊接时,管道内壁应齐平,错边量不应大于0.1倍壁厚,且不大于1mm。所以答案B.C.E正确。
【系统解析2】: 下载离线版
 
用户讨论列表:
用户 :
内容:
有全对的吗
发表时间:2019-09-15 00:02:57 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
共有 1 条记录 ,当前页: 1 / 1总页数首页上一页1下一页尾页
发表讨论
欢迎您对本题提出建议(限1000字) 0