试题       这道题原始版本如下:
【答案】:BCD 下载离线版
【解析】: 下载离线版 2019版教材P8

2018版教材P8。
(1)外门在构造上应开启方便、坚固耐用。
(2)手动开启的大门扇应有制动装置,推拉门应有防脱轨的措施。
(3)双面弹簧门应在可视高度部分装透明安全玻璃。
(4)旋转门、电动门和大型门的邻近应另设平开疏散门。
(5)开向疏散走道及楼梯间的门扇开足时,不应影响走道及楼梯平台的疏散宽度。
常开的防火门,当发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈的功能。设在变形缝处附近的防火门,应设在楼层数较多的一侧,且门开启后门扇不应跨越变形缝。
E:乙级防火门的耐火极限应为1h。

【系统解析2】: 下载离线版
 
用户讨论列表:
用户 :匿名
内容:
ios客户端用户:乙级防火门的防火极限是1小时
发表时间:2018-09-11 10:27:42 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
共有 1 条记录 ,当前页: 1 / 1总页数首页上一页1下一页尾页
发表讨论