试题       这道题原始版本如下:
【答案】:ACD 下载离线版
【解析】: 下载离线版 2019版教材P168

2018版教材164-165。3. 母线槽安装连接要求(1)母线槽直线段安装应平直,配电母线槽水平度与垂直度偏差不宜大于1.5‰,全长最大偏差不宜大于20mm; 照明母线槽水平偏差全长不应大于5mm。 垂直偏差不应大于10mm。母线应与外壳同心,允许偏差应为 ± 5mm。(2) 母线槽跨越建筑物变形缝处时,应设置补偿装置; 母线槽直线敷设长度超过80m, 每50 ~ 60m宜设置伸缩节。所以答案A.C.D正确。

【系统解析2】: 下载离线版
 
用户解析列表:
用户 :zww1302723066
内容:
超过80米设置伸缩节,垂直度偏差1公分。水平度偏差1.5
发表时间:2019-05-21 09:08:12 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :huanhuan0824
内容:
配电母线槽1.5/1000,全长不大于20mm,照明水平5mm,垂直10mm。母线槽长度超过80m,每5,60m设置伸缩节。
发表时间:2019-05-03 10:51:56 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :Perfect
内容:

发表时间:2018-06-26 07:30:29 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
共有 3 条记录 ,当前页: 1 / 1总页数首页上一页1下一页尾页
题目解析
欢迎您对本题提出建议(限1000字) 0