【解析】:
下载离线版
2019版教材P125~126
2018版教材121~122页。
1.取源部件安装的一般规定。(1) 取源部件的结构尺寸、材质和安装位置应符合设计文件的规定。
(2) 设备上的取源部件应在设备制造时同时安装。管道上的取源部件应在管道预制、安装时同时安装。
(3) 在设备或管道上安装取源部件的开孔和焊接,必须在设备或管道的防腐、衬里和压力试验前进行。在高压、 合金钢、有色金属设备和管道上开孔时,应采用机械加工的方法。
(4) 在砌体和混凝土浇筑体上安装的取源部件,应在砌筑或浇筑的同时埋人,埋设深度、露出长度应符合设计和工艺要求,当无法同时安装时,应预留安装孔。安装孔周围应按设计文件规定的材料填充密实,封堵严密。
(5) 安装取源部件时, 不应在焊缝及其边缘上开孔及焊接。取源阀门与设备或管道的连接不宜采用卡套式接头。当设备及管道有绝热层时,安装的取源部件应露出绝热层外。
(6) 取源部件安装完毕后,应与设备和管道同时进行压力试验。E应该是同时试验。
所以答案A.D正确。