试题       这道题原始版本如下:

某公司承建一项天然气管线工程,全长1380m,公称外径DN110mm,采用聚乙烯燃气管道(SDR11PE100),直埋敷设,热熔连接。

工程实施过程中发生了如下事件:

事件一、开工前,项目部对现场焊工的执业资格进行检查。

事件二、管材进场后,监理工程师检查发现聚乙烯直管现场露天堆放,堆放高度达1.8m,项目部既未采取安全措施,也未采用棚护。监理工程师签发通知单要求项目部进行整改,并按表3所列项目及方法对管材进行检查。

事件三、管道焊接前,项目部组织焊工进行现场试焊,试焊后,项目部相关人员对管道连接接头的质量进行了检查,并根据检查情况完善了焊接作业指导书。

问题:

1.事件一中,本工程管道焊接的焊工应具备哪些资格条件?

2.事件二中,指出直管堆放的最高高度应为多少米,并应采取哪些安全措施?管道采用棚护的主要目的是什么?

3.写出表3中检查项目A和B的名称。

4.事件三中,指出热熔对焊工艺评定检验与试验项目有哪些?

5.事件三中,聚乙烯管道连接接头质量检查包括哪些项目?

【答案】:

1.焊工应具备的资格条件:(1)经过专门培训,并经考试合格(或具有相应资格证书);(2)间断安装时间超过6个月,再次上岗前应重新考试和技术评定。从事燃气、热力工程施工的焊工必须按规定考试合格,并持有国家质检总局统一印制的《特种设备作业人员证》,证书应在有效期内,且焊工的焊接工作不能超出持证项目允许范围,中断焊接工作超过6个月,再次上岗前应重新考试。承担燃气钢质管道、设备焊接的人员,必须具有锅炉压力容器压力管道特种设备操作人员资格证(焊接)焊工合格证书,且在证书的有效期及合格范围内从事焊接工作。

2.(1)直管最高堆放高度是1.5m,并应采取防止直管滚动的保护措施。(2)采用棚护的主要目的是防止暴晒(或紫外线的照射),减缓管材老化现象的发生。直管堆放高度应为不超过1.5m,当管材捆扎成1m×1m的方搁,并且两侧加支撑保护时,堆放高度可适当提高,但不宜超过3m。管材应水平堆放在平整的支撑物或地面上,管件应逐层叠放整齐,应确保不倒塌,并且便于拿取和管理。管材存放时,应将不同直径和不同壁厚的管材分别堆放。采用棚护的主要目的:防止阳光直射导致管材老化变形。

3.检查项目A的名称:检验合格证;检查项目B的名称:外观。

4.聚乙烯管道热熔对焊工艺的评定检验和试验项目:拉伸强度、耐压试验(或强度试验)。

5.连接接头质量检查的项目应包括:翻边对称性、接头对正性(或错边量)、翻边切除。

下载离线版
【解析】: 下载离线版
【系统解析2】: 下载离线版
 
用户纠错列表:
共有 0 条记录 ,当前页: 1 / 1总页数首页上一页1下一页尾页
暂无信息
题目纠错
欢迎您对本题提出建议(限1000字) 0