试题       这道题原始版本如下:
【答案】:ACE 下载离线版
【解析】: 下载离线版 2019版教材P162页.本题主要考查的是换热站设施安装。见原文:站内设备一般采用法兰连接,管道连接采用焊接.焊缝的无损探伤检验应按设计要求进行,在设计无要求时应按《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ282014中有关焊接质量检验的规定执行。装设胀锚螺栓的钻孔不得与基础或构件中的钢筋、预埋管和电缆等埋设物相碰,且不得采用预留孔。蒸汽管道和设备上的安全阀应有通向室外的排汽管,热水管道和设备上的安全阀应有接到安全地点的排水管,并应有足够的截面积和防冻措施确保排放通畅。泵的吸入管道和输出管道应有各自独立、牢固的支架。
【系统解析2】: 下载离线版
 
用户解析列表:
用户 :一抹蓝
内容:
2018版教材P138.本题主要考查的是换热站设施安装。发表时间:2018-02-22 16:23:52 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版